模拟信号“三取二”? 回复 zhangjx_hc 经研究,对模拟信号不能进行三取二,只能对开关信号进行三取二;要对模拟信号进 ... esd中可以实现对模拟信号的三取二的,三通道冗余模块如下说明: 输入模块分为数字模块和模拟模块。数字模块的 a , b , c 三个通道可接受数字开关量信号;模拟输入模块的 a , b , c 三个通道可接受电流、电压、热电偶、热电阻等模拟量信号。三个模块安装在一个模块内,内部相互隔离、独立工作,一个通道的故障不会影响到另一个通道;模拟模块接收模拟信号,三个通道不同步测量,并把测得的信号经 a/d 转换后放在数值表内,三个主处理器通过总线分享数值表。 输出模块也分数字模块和模拟模块两类。数字模块的三个通道 a , b , c 完全相同,相互隔离,每个分电路有 8 位微处理器可接受主处理器的输出,当输出不正常或者没有负载时,在模块上就有信号反馈到主处理器。模拟模块的三个通道 a , b , c 可从主处理器获取各自数据,经其本身的数模转换,如果其中一个通道被选中就可输出去驱动现场设备。输出通过反馈电路进行校验,被三个处理器同时读取,一旦发现故障,马上可选择新的通道去驱动现场设备 。 查看更多