首页
旧人终会散.
影响力0.00
经验值0.00
粉丝12
设备工程师
来自话题:
MTBE装催化剂? 催化剂的堆积密度--和栅栏的安放位置查看更多
来自话题:
油煤浆流量测量流量计的问题? 最近在解决一个泥煤的流量测量问题,目前考虑用楔形流量计或者矩形流量计,楔形流量计性价比是比较高的了,维护免不了的,我也听说声呐流量计可以测量这个。可以具体说说引压管怎么堵塞的吗?查看更多
来自话题:
关于循环水池的运行总p? 我厂现有一套循环水池,流量在2000立方每小时,配套加氢装置,热负荷低,但由于还供应空压机,供水在15度左右,回水在17度左右,我们按照药剂厂家提供的公式加阻垢剂,控制总p, 可总p忽高忽低,对水池不同深度取样做出的总p自上而下增高,顶部和底部能相差一左右。求教,谢谢查看更多
来自话题:
请教余热锅炉计算的国家标准? 参见jb/t7603烟道式余热锅炉设计导则;讲的比较详细;论坛上也有查看更多
来自话题:
请说说1Cr-0.5Mo ;1.25Cr-0.5Mo ;2.25Cr-1Mo? 1cr-0.5mo ;1.25cr-0.5mo ;2.25cr-1mo随着铬钼含量的提高,力学性能逐渐提高,焊接性变差,正常的反应器 ... 哪里查14cr1mor的物理性质啊? 比如膨胀系数 导热系数之类的 查看更多
来自话题:
烧硫铁矿的沸腾炉二次进风在那个部位好? 个人认为烧锌矿炉就不适合烧硫铁矿,如一定要烧,也并无不可.但要摸索经验.二次风要加只能在沸腾层上部,但锌炉焙烧强度太低.再加二次风必然减少底风,结果是影响沸腾效果.查看更多
没有评助理工程师可以直接评工程师吗? 还有这个要求啊,一直以为助理工程师是个职务呢 我原以为,本科毕业一定年限后可以直接考初级工程师 不过我确定的是,上海硕士毕业即为初级工程师,工作几年后可以直接考中级工程师查看更多
请教几个炼油上关于财务的名词? 明白了……查看更多
关于一个增加焦炉产量可行性讨论。? 可行,我们这已经改过,但炉头焦生焦多,炉头加热要注意。查看更多
透平机相关问题? 透平机 换热是用的换热器 间接换热··查看更多
烟机入口蝶阀可以全开但是无法完全关死,为什么呢? 回复 1# wwwcode 如果不是机械部分存在故障,就是控制机构零位调校有问题。仔细检查,应该不是很难的问题。查看更多
细渣含水量? 是不是闪蒸效果不好 查看更多
来自话题:
关于调节PID参数? pid控制方式好象是最佳的控制调节.它是由p调节的比例增益和抑制超调量的d调节,以及消除稳定偏差的i调节来决定的调节.与控制量能否很快接近目标值,修正操作产生超调时是否能立即返回保持稳定,以及能否消除稳定偏差有关。查看更多
来自话题:
求optimizer的具体操作教程? 论坛有个案例hysys-optimizer自己找一下。查看更多
大家对目前的MTO,MTP怎么看? 那里能查到实时的mto相关原料及产品的价格查看更多
十大理由,让你下辈子别再做自控!!!!? 现在就可以改行查看更多
来自话题:
汽包水样异常分析,PH值低,碱度和磷酸盐含量高的原因有 ...? 你的3.5mpa的锅炉炉水ph值7.72太低,容易造成汽包腐蚀,你的磷酸根符合gb12145-2008火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准,中压锅炉炉水水质不要求碱度;低压锅炉的炉水ph值控制在10-12,碱度小于14mmol/。你给水的ph值多少,如果给水的ph值在8.8-9.3之间的话,说明是锅炉汽包炉水里面的有机酸分解造成ph值降低, 则应采取加大排污或者加少量氢氧化钠维持汽包炉水的ph值。查看更多
食品添加剂运用广、作用大?你们对食品添加剂及其使用有 ...? 1. 食品安全责任跟食品添加剂的连带关系在哪里? 这两者有关系吗? 2. 食品添加剂多点少点没事, 就像炒 ... 过于绝对了。查看更多
自我英语学习经验? 鄙人的外语智商为0,没有天赋怎么办? 查看更多
液氨泄漏的预案? 液氨设备泄漏事故处置作业指导书 1. 总则 1.1 目的。 为了及时控制和消除液氨设备泄漏事故的危害,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,依据《特种设备安全监察条例》、《安徽省特种设备特大事故应急预案》,编制本作业指导书。 1.2 适用范围。 本作业指导书适用于安徽省辖区内的液氨球形储罐、卧罐、管道、铁路罐车、汽车罐车、气瓶等特种设备发生事故时的应急救援作业指导。 2 介质特性 2.1 理化特性。 氨气是一种无色透明而具有刺激性气味的气体。极易溶于水,水溶液呈碱性。相对密度0.60(空气=1)。气氨加压到0.7—0.8mpa时就变成液氨,同时放出大量的热,相反液态氨蒸发时要吸收大量的热,所以氨可作致冷剂,接触液氨可引起严重冻伤,因其价廉的特点在制冰和冷藏行业得到广泛使用。 2.2 危险特性。 危险性类别:第2、3类有毒气体,8类腐蚀品。火灾爆炸危险性类别为乙类。与氟、氯等能发生剧烈反应。氨与空气混合到一定比例时,遇明火能引起爆炸,其爆炸极限为15.5~25%。 氨具有较高的体积膨胀系数,满量充装液氨的钢瓶,在0—60℃范围内,液氨温度每升高1℃,其压力升高约1.32—1.80mpa,因而液氨气瓶超装极易发生爆炸。 2.3 健康危害。 低浓度氨对粘膜有刺激作用。 高浓度氨可引起组织溶解性坏死、皮肤及上呼吸道粘膜化学性炎症及烧伤、肺充血、肺水肿及出血等。 2.3.1 中毒症状。 轻度中毒:眼、口有辛辣感,流涕、咳嗽,声音嘶哑、吞咽困难,头昏、头痛,眼结膜充血、水肿,口唇和口腔、眼部充血,胸闷和胸骨区疼痛等。 重度中毒:吸入高浓度氨时,可引起喉头水肿、喉痉挛,发生窒息。外露皮肤可出现ii度化学灼伤,眼睑、口唇、鼻腔、咽部及喉头水肿,粘膜糜烂、可能出现溃疡。 2.3.2 急救措施。 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗,要特别注意清洗腋窝、会阴等潮湿部位。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 2.4 环境危害。 对环境有危害,对大气可造成污染,对动植物造成冻伤。 3 容易发生事故的部位 3.1 液氨储罐的气相进出口、液相进出口、排污口、放散口、液面计接口、安全阀接口、压力表接口等接管、阀门、法兰连接密封等部位失效或泄漏。 3.2 氨管道法兰、阀门、法兰连接密封部位失效或泄漏。 3.3 氨罐车装卸用软管泄漏或爆裂。 3.4 氨气瓶库内气瓶泄漏或爆炸。 4 装备与器材 4.1 消防装备及器材。 消防车、消防水幕、消防水枪、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 4.2 防护器材。 过滤式防毒面具、空气呼吸器、湿毛巾、化学安全防护眼镜、全密封阻燃防化服、防冻衬纱橡胶手套、工作靴。 4.3 设备物资储备。 吊车、可燃气体浓度测试仪、风向仪、救援绳索(30-50米,用于救援中毒伤员和拖曳气瓶)、不同规格带压堵漏器材和工具、防爆电筒、密封胶、稀盐酸等。 4.4 医疗救护车、2%—3%硼酸溶液、生理盐水、其它常用救护药品。 5 紧急处置 5.1 发生泄漏或泄漏火灾事故时应同时进行以下处置:启动本企业(生产单位、使用单位、贮存单位)、本地区(运输过程中)应急救援预案。抢险救援工作必须坚持以人为本的原则。 5.1.1 报警。 通知本企业管理、维修、应急抢险等相关人员到场处置。 拨打119、120,向消防等部门报警,通知供水部门对事故发生地段管线增压,并将事故情况及时报告当地质监、安监等有关部门。 5.1.2 关阀、断源。 事故单位工程技术人员或熟悉现场的人员关闭输送物料的管道阀门,切断事故源。打开喷淋装置,用水稀释、吸收泄漏的氨气。消防人员在上风向负责用开花或喷雾水枪掩护、协助操作。关阀人员防护用品必须穿戴齐全。 若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在稳定燃烧的气体。喷水冷却容器,如有可能,将容器从火场移至空旷处。 5.1.3 抢救伤员、设定区域、疏散人员。 (1)救援小组:穿好全封闭防化服,戴上氧气呼吸器,在消防水幕的掩护下,查找泄漏发生的部位及形态,寻找和抢救伤员。 (2)疏散小组:根据地形、风向、风速、事故设备内液氨量、泄漏程度、以及周边道路、重要设施、建筑情况和人员密集程度等,对泄漏影响范围进行评估,在专家的指导下设定危险区域、缓冲区域、疏散区域,实施必要的交通管制和交通疏导。 (3)堵漏小组:根据救援小组现场侦察获得的信息,会同专家组确定堵漏方案。如果设备有爆炸危险须迅速撤离。 5.2 泄漏处置及堵漏方法。 5.2.1 泄压排空。当罐体开裂尺寸较大而无法止漏时,迅速将罐内液氨导入空罐或其它储罐中。 5.2.2 大量泄漏时,用带压力的水和稀盐酸溶液,在事故现场布置多道水幕,在空中形成严实的水网,中和、稀释、溶解泄漏的氨气。构筑围堤或挖坑收容产生的废水。对附近的雨水口、地下管网入口进行封堵,防止可燃物进入,造成二次事故。 5.2.3 体积较小的液氨钢瓶在运输途中发生泄漏,无器具堵漏或泄漏无法控制时,可将其浸入水中。 5.2.4 器具堵漏。 5.2.4.1 管道壁发生泄漏,又不能关阀止漏时,可使用不同形状的堵漏垫、堵漏楔、堵漏胶、堵漏带等器具实施封堵。 5.2.4.2 微孔泄漏可以用螺丝钉加粘合剂旋入孔内的办法封堵。 5.2.4.3 罐壁撕裂泄漏可以用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏。 5.2.4.4 带压管道泄漏可用捆绑式充气堵漏袋,或使用金属外壳内衬橡胶垫等专用器具施行堵漏。 5.2.4.5 阀门、法兰盘或法兰垫片损坏发生泄漏,可用不同型号的法兰夹具并注射密封胶的方法实施封堵,也可以直接使用专门阀门堵漏工具实施堵漏。 5.2.4.6 对液氨钢瓶可先用密封器堵漏,然后用专用工具处置。 5.3 现场洗消处理。 根据液氨的理化性质和受污染的具体情况,可采用化学消毒法和物理消毒法处理,或对污染区暂时封闭等,待环境检测合格后再行启用。 5.4 现场恢复。 经有关部门、专家对事故现场的安全进行检查合格后,方可允许人员进入进行事故现场清理、维修设备、恢复生产等。 6 安全防护 6.1 处理液氨设备泄漏时安全注意事项。 6.1.1 实施堵漏人员必须经过专门训练,并配备专门的堵漏器材和工具,作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求。 6.1.2 佩戴防毒面具、空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服。堵较大泄漏时,应穿棉衣裤,外穿防化服,在处理液态氨泄漏时佩戴防冻伤防护用品。 无防护用品时,可以用湿毛巾捂住鼻嘴,向上风方向转移。 6.1.3 根据现场情况确定堵漏方案。如现场情况变化,应重新制定方案,不得随意蛮干。 6.1.4 事故救援应以人员安全为首要任务,在必要的情况下,应迅速撤离事故现场。 6.2 伤员处置。 6.2.1 医护人员及相关人员负责事故现场接触人群的检伤分类,分类类别为:表症呼吸停止;重度中毒;轻度中毒;重伤;轻伤等。 6.2.2 对表症呼吸停止者,事故现场给予吸氧、人工呼吸及心脏挤压术,并立即由120急救转送医院;重度中毒、重伤者现场作简易清洗,并立即由120急救转送医院。轻度中毒、轻伤人员事故现场清洗、包扎护理并根据情况转送医院。 6.2.3 对现场接触人群,有不适感的,进行现场观察至转为正常。 6.3 应委派一人专门负责清点进出事故现场抢险人员的人数和名单,以及事故现场人员及伤残人员的人数和名单。 7.1 附则 7.1 应急工作结束后,应急作业单位应总结本次应急处置工作的经验,在应急工作结束后的15日内提出总结报告,送交省特种设备事故调查处理中心。 7.2 应急带压堵漏人员应经过培训,持有相应的作业资格证书。 7.3 本作业指导书是事故应急抢险的指导性文件。发生事故后,应视事故现场的具体情况,在专家组的指导下开展应急工作。 7.4 本作业指导书发布后生效。查看更多
简介
职业:江西金丰药业有限公司 - 设备工程师
学校:怀化学院 - 化学与化学工程系
地区:湖北省
个人简介:理想是人生的太阳。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务