请教,三氧化硫储存使用场所为什么需要防爆啊? 馬哥回得好快查看更多
延长靖边项目事故? 操作事故归根结底还是管理事故。 最怕的是为了眼前的那点效益,在所谓的四不放过特别是事故原因调查不清时就盲目生产,那更大的事故还会等着他查看更多
尿素造粒添加甲醛问题? 就是正常的时候加在一二段之间的u型管处,少量甲醛随二段蒸发的工艺冷凝液到了碳铵液槽。查看更多
来自话题:
求(净化车间)脱碳循环水的资料流程等? 净化循环水,企业装置不同,使用场所的差别,循环水的设计不同,二楼给出了循环水的代表流程,但是从节能上有常压循环、带压供水(循环水是一套泵,还是设二次泵的区别);水质淋洒冷排和列管换热器的情况不同;换热设备材质不同,水质不同,不同地域水质不同,浓缩倍数不同,水质稳定剂等不同。查看更多
如此健身你有何感想? 可能有洁癖呢。。。查看更多
氯气洗涤塔? 从经验看,直径偏小,阻力偏大,可考虑1200mm查看更多
PDS使用问题求助? 第一个问题,可以用关图层解决 第二个问题,还确实没用过,不过觉得没必要,这样会怎加工作量 查看更多
来自话题:
安全工程师注册? 安全工程师初次注册,需要提供注册登记表、资格证书复印件,聘用证明或单位劳动合同、照片、身份证复印件外还有需要提供的资料吗?谢谢朋友;查看更多
吹扫盲板厚度? 遇到过同类问题,我们是停车甩头盲板厚度不够,以致盲板裂缝, 后来按平板封头的计算方法进行计算,不知可不可以,请各位指教!查看更多
来自话题:
钢丝绳材料是什么? 钢丝绳是由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。也就是由钢丝和绳芯构成。查看更多
来自话题:
内压缩与外压缩? 我觉得楼主应该说清楚什么装置好一些,我们装置是裂解装置,内压缩主要是监控中控画面得各种参数是否正常,其中有工艺也有设备(机组)的;外压缩除了到现场巡检机组的运行状况外,还要检查机泵的运转状况,现场跑、冒、滴、漏问题的发现及处理,还有一些日常工作等等。在开停车和事故处理中的最大区别就是内压缩负责室内的监控及处理工作,外压缩负责现场的排除故障、恢复正常工作。查看更多
来自话题:
调节阀上标明的cv=99是什么意思呢? cv阀门的流通能力,cv=99说明阀门前后压差在100kpa时的常温水流过阀门的能力是99t/h.也是最大值查看更多
来自话题:
生产3型、5型料残留量高,是什么原因? 脱出单体主要用汽提塔 你们用什么塔 串流的还是溢流的?查看更多
aspen plus中EDR的问题? edr一直没有安装成功。给个安装说明如何?谢谢! 额,这个就是跟aspen plus一样的安装啊查看更多
求Aspen8.4安装教程,电脑系统win7 64 位旗舰版? 论坛上有好多啊查看更多
反相薄层层析!? 当然用反相材料铺板了,洗脱剂么,一句话说不清,主要用强极性溶剂洗脱,水醇混比较常见。查看更多
来自话题:
干气密封问题? 干气密封的泄漏量标准是什么啊 查看更多
来自话题:
压力容器壁厚计算 与设计不符 为什么? 壁厚公式 s=pdi/(2*[σt]*φ-p)+c 计算结果 p压力(kg/cm2) d直径(mm) [σ]许用应力(kgf/cm2) φ 焊缝系 ... 首先你这个计算就有问题,你算的是内筒,内筒应该按外压计算,你是按内压公式算的,应该不是做设计的吧,回复里面好多人说的都有道理,楼主再好好看看吧 查看更多
谁有CAD安装软件? 找版主呀,种类齐全呢~ @黉山坡下 查看更多
来自话题:
操作室和机柜间可以合并在一个房间内吗?? 我以前的厂就把操作室跟控制室放在一起,结果ups进灰很厉害,发生过ups电容爆炸查看更多