谁能帮我解释一下这个分程控制的含义? 从流程图上看:这是氮气补压控制, a 阀是充压的, b 阀是泄压的,这种控制思路不想去解释,咱就从流程图本身所表达的内容来一个分析判断: 1 、从调节阀配管上的规律看,放空一般是在调节阀前的,所以 a 阀是进罐(带单向阀), b 阀是出罐的; 2 、从伴热上看,氮气本身不需要伴热,所以 a 阀前没有伴热,但 a 阀后的环境就不一定是氮气,而可能是储罐内的介质(带水汽),所以就有了伴热。而 b 阀前后全有伴热,说明它的介质是从出罐内出来的。 3 、 a 、 b 阀后三通处的两个“自流”意思是阀门的右面保持左高右低的坡度,有凝液自动流回储罐内。 4 、那两个百分数,基本的意思应该是:压力低了开 a 阀补压,压力高了开 b 阀泄压,压力介于给定值的45~55%时a、b阀均处于全关状态、不动作。 查看更多